阻火呼吸閥常見的故障和處理方法:
1、不開,以預定的壓力,這樣做的原因的情況是允許的恒定壓力?;蛑亓繎?yīng)重新調整彈簧壓縮的位置,閥與閥座粘連。手動應定期出血或排水試驗;杠桿式阻火呼吸閥桿被卡住或者被移動的重量,要調整錘子的位置和桿自由移動。
2、小于所要求的壓力上,主要恒壓允許的,彈簧老化彈力下來,應適當擰緊調整螺釘或更換彈簧。
3、泄漏,在正常的操作壓力裝置下力超過閥座密封面之間泄漏的容許水平。其原因是:閥芯與閥座密封面間的污垢。你可以用扳手打開氣門升程幾次,趕到污垢;密封面的損傷,應根據損傷,使用研磨或拋光轉向修理的方法的程度;閥桿彎曲,傾斜或杠桿支點和偏轉,用滑閥瓣錯位。應重新裝配或更換;彈簧彈力或失去彈性。應采取更換彈簧,重新調整開啟壓力等措施。
4、在閥頻率跳躍或振動,主要是由于彈簧剛度太大,應該由適當?shù)膹椈蓜偠缺惶鎿Q,調整環調整不當,使后座壓力過高。應該重新調整所述調節環的位置;排放管道阻力過大,造成反壓的超標排放,它應該減少排出管的阻力。